作者 | 主题 |
---|---|
Forwardlfh 游民 经验值:85 发帖数:10 精华帖:0 |
楼主 2020-03-30 19:48:33
主题:from 语句是否只针对下一个插补有效? 如下程序, 在钻孔过程中,为了监控轴的扭矩,在钻控前使用了from...do...语句。当扭矩值大于设定值时,机床报警。我的问题是,from...do...是不是仅监控N20一段程序?N40 前面是否还需要加from 指令?谢谢! N10 from($VA_TORQUE[LT1]>50 DO $AC_OVR=0 SETAL(67930) N20 G1 Z30 F0.3 N30 G4 S5 N40 G1 Z50 F0.3 |
asdf6 奇侠 经验值:7909 发帖数:973 精华帖:12 |
5楼 2020-04-01 11:53:59
主题:回复:from 语句是否只针对下一个插补有效? 我觉得3楼说的对。 看FROM的定义里 “同步动作激活时间有多久,该动作就会执行多久,”,由于没有ID和IDS,那么这个同步动作只对下一条语句有效,所以同步动作的激活时间也只是到下一条语句就结束了。 看同步动作的功能手册,当没有ID和IDS时: Non-modal synchronized action A non-modal synchronized action applies: ● As long as the main run block following the synchronized action is active ● Only in the AUTOMATIC mode Example: The synchronized action from N10 takes effect as long as N20 is active. N10 WHEN $A_IN[1]==TRUE DO $A_OUTA[1]=10 N20 G90 F1000 X100 |