作者 | 主题 |
---|---|
xf123456 侠圣 经验值:3545 发帖数:402 精华帖:9 |
楼主 2020-09-11 16:59:37
主题:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压 请教一下,有一款异步感应电机,它到弱磁点时的电压是260V,最高转速时的电压是400V。电机具体参数如下图所示。请问在S120里组态电机参数时,这款电机的额定电压应该填多少,是260V还是400V?感觉应该是260V。
有啥别有病,没啥别没钱
|
yming 版主 经验值:130795 发帖数:22342 精华帖:846 |
1楼 2020-09-13 02:05:13
主题:回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压 曲线图实线部分。 电机额定参数:按第二列。 最大参数:最右 过载参数:虚线 但我感觉,变频器正确的模式,应该使用可编程多线段V/f模式来做。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
风起云 至圣 经验值:16400 发帖数:728 精华帖:117 |
4楼 2020-09-13 23:55:40
主题:回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压 这是一个异步伺服电机。对照西门子的同类型电机,看看曲线是不是很相似? 第一和第三列分别为最低/最高运行频率。在S120变频器中设置电机参数,按照第二列来填写即可。在此工作点(70HZ/4092rpm)左侧为恒转矩,右侧为恒功率。本身并不复杂,不用考虑太复杂。
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|