作者 | 主题 |
---|---|
雨天2014 侠客 经验值:925 发帖数:63 精华帖:2 |
楼主 2022-04-04 14:13:36
主题:315T-3 PN/DP非周期性读取S120电流失败 公司有台315T-3 PN/DP的CPU,带了个CU320-2DP,和各个电机模块间走的是105标准报文,不能显示电流,因为带工艺控制,所以不想修改报文类型,这样需要下载硬件组态,想用非周期性的方式把电流读出来,但是始终无反应,没看出来哪里的问题,请高手指点一下,谢谢 |
yming 版主 经验值:130795 发帖数:22342 精华帖:846 |
5楼 2022-04-07 09:25:51
主题:回复:315T-3 PN/DP非周期性读取S120电流失败 105报文是伺服专用报文。基本上都是有用的(编码器4字长),不好修改。 使用非周期通讯SFC58/59读参数是没问题的。所有参数都可以读。 楼主只是写的不正确。 全球技术资源库中有300 专门的SFC58/59读写示例。对照检查一下。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
雨天2014 侠客 经验值:925 发帖数:63 精华帖:2 |
8楼 2022-04-16 15:16:51
主题:回复:315T-3 PN/DP非周期性读取S120电流失败 |