作者 | 主题 |
---|---|
若年 侠客 经验值:705 发帖数:73 精华帖:2 |
楼主 2021-03-09 13:35:06
主题:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信 知道S7-1200和三菱Q系列可以通过开放式以太网直接通信,这几天实际在项目上使用可用。 系统结构: 本地站~S7-1214带CP1243 ; 远程站~三菱的Q06UDV; 问题:通过开放式以太网协议,实现44个字节的数据交换 通信过程: 1.使用Tsend_c发送数据,同时组态连接参数 2.使用TRCV_C读取数据,同时组态连接参数 3. 需要注意的是,三菱的数据存储格式和西门子的数据存储格式不同的。 例如:西门子MW1存储格式是MB1+MB2,而三菱的MW1的存储格式是MB2+MB1,MB1和MB2是颠倒的,数据要进行RR转换 4.三菱侧的设置为socket通信,被动打开链接 5.开放式以太网是双边通信,三菱一侧编辑对应的接收和发送程序。 三菱的SP.SOCRCV / SP.SOCSND指令是socket通信指令
一切源于梦想
|