主题:西门子S7与上位监控软件通讯.
一直好想写这个东西,零零碎碎的也发了一些,
感觉大家问题还比较多,有必要总结一下. 我的本意不是讲选型,也不是讲配方案, 只是结合自己的经验想给大家一些参考. 1.CP5611与S7的MPI通讯: A.WinCC,这个不用讲了,驱动内置,直接支持. B.iFix,iFix自己的IO Driver中没有MPI驱动,可以安装S7A for iFix驱动. 虽然不是GE-Intellution公司出品的,但是不收费,而且很好用. C.Intouch,Intouch的IO Server中没有MPI驱动,应该安装OPC Server. 用西门子SimaticNet.需要Profibus SoftNet-S7授权. 6GK17045CW633AA0 RMB7845.50 5CW63中的63代表版本号V6.3,现在最新的该是5CW64了,因为好多人对订货号 很晕点,所以提一下.以下相同,不再赘述了. 其他厂家的没有内置MPI驱动的监控软件也类似.比如AB RSView等. D.Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,驱动内置,直接支持. 其实这些软件很多都是用Prodave写的底层库驱动. Tips: A.CP5512和CP5611一样,区别仅仅在于CP5512用于笔记本做现场调试,一般很少 实际长时间用于工程现场而已. B.MPI方式组网,站点数理论值最大只能是32,但是CP5611最多只能支持8个 MPI连接.每台电脑仅支持1块CP5611卡. C.如果电脑要通过MPI连接的PLC数量多于8,而小于31,可以换用CP5613卡. D.CP5611最常用的速率是187.5K.在跟某些机型连接时,可以达到12M. 某些机型是那些呢?是那些MPI/DP口,如400全系列的X1口,31X-2PN的X1口, 318-2DP的X1口,319-3PN的X1口. 当然了,19.2K的速度也是支持的,但是买了CP5611而用19.2K的话,人家会认 为我们脑子有问题,这样还不如买跟PC Adtaper,还能省些银子. E.用CP5611时,电脑可以有多台,每个CPU能跟多少台电脑进行通讯,取决于该 机型的具体型号,S7-300参数可以在Step7中的硬件\CPU\通讯中有连接资源 的设置.S7-400的应该在硬件\CPU\存储器中有通讯资源的设置. 2.CP5611与S7的Profibus DP通讯: A.WinCC,一般是在DP链路上走S7协议,驱动内置,直接支持.可连接8个PLC B.iFix,iFix自己的IO Driver中没有DP驱动,应该安装OPC Server. 西门子SimaticNet.需要Profibus SoftNet-DP授权. 6GK17045DW633AA0 RMB5868.50 (V6.3) 这个目前看来仅可以使用SimaticNet. 注意,当这样做时,计算机算个2类DP主站,CP5611可以支持多于8个的PLC. 走DP协议最多可以支持60个PLC做DP从站. 即使是WinCC,要用CP5611连接超过8个以上的PLC时,也需要SimaticNet. 不建议计算机和做DP主站的PLC来连接,即使要连接,数量最好不要超过1个PLC C.Intouch,同iFix。 D.Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,同iFix. 备注: A.原来以为CP5611跟DP口通讯(比如315-2DP的X2口),只能做DP主站, 其实不是,也是可以做DP从站的,可以被1个DP主站来挂接, 这个主站可以是PLC,也可以是计算机, 但是在计算机监控软件和PLC通讯的方案中这样做没有任何意义. B.因为DP链路上可以走S7协议. 所以理论上Profibus SoftNet-S7 可以替代Profibus SoftNet-DP.
Qiaopeng1231--乔鹏
|
liwenqun 奇侠 经验值:6879 发帖数:5350 精华帖:25 |
楼 2007-03-04 23:05:49
主题:回复:西门子S7与上位监控软件通讯.
整理的很好 不过考虑的太周到了难免长了点 哈哈
其实无非当用MPI DP时 1、用WINCC (少了建议用MPI DP直接连,多了用PC Station建立S7连接也就是用SIMATICNET) 2、不用WINCC自己有驱动(还是用驱动比较好) 3、不用WINCC也没有驱动(只能用SIMATIC NET) 用以太网时 包括Profinet 1、WINCC以及各组态软件 必须用SIMATIC NET
怎么论坛改成这样了??
|