作者 | 主题 |
---|---|
执着探路者 至圣 经验值: 11077 发帖数: 651 精华帖: 5 |
楼主 2021-09-22 16:52:44
主题:PLC进入stop状态 公司有台设备采用CPU416-3PN/DP的PLC,有时会出现进入STOP状态,将CPU重启即可恢复正常。程序中已经有OB80、OB81、OB82、OB83、OB84、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122等组织块,为什么还会进入stop状态?
人生如逆水行舟,不进则退。
|
华神仙 游侠 经验值: 336 发帖数: 19 精华帖: 0 |
1楼 2021-09-22 17:25:47
主题:回复:PLC进入stop状态 还要仔细看诊断,模块信息,有条件的话拍照片发上来大家共同分析一下 |
执着探路者 至圣 经验值: 11077 发帖数: 651 精华帖: 5 |
2楼 2021-09-23 08:15:06
主题:回复:PLC进入stop状态
人生如逆水行舟,不进则退。
|
轻吻你心丶 侠圣 经验值: 2404 发帖数: 309 精华帖: 0 |
3楼 2021-09-23 09:32:32
主题:回复:PLC进入stop状态 诊断信息中需要哪个OB就下载哪个OB
whatever it takes
|
执着探路者 至圣 经验值: 11077 发帖数: 651 精华帖: 5 |
4楼 2021-09-24 07:54:00
主题:回复:PLC进入stop状态 程序中OB80、OB81、OB82、OB83、OB84、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122等组织块都已经下载了,为什么还会进入stop状态?
人生如逆水行舟,不进则退。
|
轻吻你心丶 侠圣 经验值: 2404 发帖数: 309 精华帖: 0 |
5楼 2021-09-24 09:40:51
主题:回复:PLC进入stop状态 程序也有可能让PLC停下的,你得把那个诊断信息拉到底下看看需要什么OB,另外可以在stop的时候看看stack里面的内容
whatever it takes
|
执着探路者 至圣 经验值: 11077 发帖数: 651 精华帖: 5 |
6楼 2021-09-25 07:19:21
主题:回复:PLC进入stop状态 两个PN-PN COUPLER分别连接2台机械手,诊断缓存区里针对的是OB83,但是OB83已经存在了呀!
人生如逆水行舟,不进则退。
|
轻吻你心丶 侠圣 经验值: 2404 发帖数: 309 精华帖: 0 |
7楼 2021-09-28 10:18:54
主题:回复:PLC进入stop状态 PLC停下的时候,截个诊断缓冲的图发上来瞧瞧
whatever it takes
|