主题:每日一贴之带距离编码器测量系统的旋转轴

  带距离编码器测量系统的旋转轴相信坛友们不少见到。

涉及的参数;

参数MD34300必须设置等距的参考点的距离。此参数对应于Heidenhain样本中的"basicdistance"参数(通常1000脉冲)。

 MD 34310参数必须输入两个参考点之间的分辨率。

 以ROD 780 C为例:36000脉冲,basic distance 1000脉冲,36个等距点360/36=10degrees每10度一个等距点。MD34300=10参考点1个脉冲分辨率10degrees/1000pulses*1pulse =0.01degrees 设置MD34310=0,01旋转轴限制,计数频率引起问题!回参考点不正确,若行程范围设置为负值而有回参考点时。

 例:行程范围-150度到+150度。若轴位于负向范围而有执行返回参考点,轴偏移360度。

若设置为 -60degrees到300degrees

 解决:设置 MD30340 (MODULO_RANGE_START) = -150

MD30310 (ROT_IS_MODULO) = 1.

 信号DB3x.DBX12.4必须设置为1激活软限位。

以上为本人收藏的笔记,仅供坛友参考。

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu