技术论坛

 • 产品分类
 • 咱工程师的故事
 • 培训与认证答疑专区
 • 服务合作伙伴专区

 西门子G120C中的参考速度拙见

返回主题列表
作者 主题
5T257
游民

经验值: 51
发帖数: 1
精华帖: 0
楼主    2022-04-03 11:01:01
主题:西门子G120C中的参考速度拙见

西门子在plc中给定参数都是以百分比的形式给定的,这就需要给定数据和实际向要的数据存在一个换算关系。

西门子给定数值的换算方式为 ****/4000H    或****/16384   这样得出百分数。

以G120C的换算关系举例:

实际给定速度    =    设定数值/16384    *    参考转速;

电机的额定转速和设定的最大转速与实际输入的速度值没有关系,变频器会根据变频电机的各项参数将输入的给定转速换算出一个频率值给到变频电机,这样电机就按照我们设定的速度旋转了。

需要说明一下,变频器中百分比转换的分母是个固定值,无法修改,记住就可以了:4000H或16384。


kdrjl
至圣

经验值: 139971
发帖数: 35531
精华帖: 442
1楼    2022-04-03 17:19:25
主题:回复:西门子G120C中的参考速度拙见

拙见?不拙呀?说的多对。应该把4000H = 16384 = P2000 = 100%,这么做以不变应万变。


个见,仅供参考。

我是你的朋友
aa13123
至圣

经验值: 30469
发帖数: 4526
精华帖: 26
2楼    2022-04-05 06:49:07
精华帖  主题:回复:西门子G120C中的参考速度拙见

讲的很好啊,弄明白了什么都简单,弄不明白什么就都难啊。

kdrjl
至圣

经验值: 139971
发帖数: 35531
精华帖: 442
3楼    2022-04-05 10:08:49
主题:回复:西门子G120C中的参考速度拙见

精辟!自动化与驱动系统,这个行业做久了,深入其中会发现,确实如此。我的一个同学,在聚会时和我说,自动化与驱动系统,做久了,你会发现所有的难题都是窗户纸,一旦捅破,特别简单。

我是你的朋友
hhyx9
奇侠

经验值: 6776
发帖数: 686
精华帖: 15
4楼    2022-04-05 19:20:25
主题:回复:西门子G120C中的参考速度拙见

就是把给定值做一次标准化(0-p2000)和缩放(0-16384)再给"NSOLL_A"

hhyx9
奇侠

经验值: 6776
发帖数: 686
精华帖: 15
5楼    2022-04-05 19:21:38
主题:回复:西门子G120C中的参考速度拙见

NIST_A反过来做一遍