作者 | 主题 |
---|---|
lranbing 至圣 经验值: 22089 发帖数: 8490 精华帖: 47 |
楼主 2017-01-06 23:22:21
主题:【分享】维修笔记-分布式I/O引起的故障 今天一台加工中心故障,去现场看了下,液压系统打开后3-5分钟就会自动断开,以为是液压泵或电机有问题,让电工先去维修。下午说还没修好,也不是液压泵和电机的问题。在现场把防护罩拆下来,看到ET200X太脏了,打开液压系统,看输出闪呀闪,然后就over了,外表的油污和水渍太多了。 先用电气清洁剂处理下。 本着先易后难的思路,换了连接电缆后,故障还是老样子。 把分布式I/I模块ET200X(BM142)拆出来分解。 全部分解开后发现电路板有烧坏的痕迹,插脚已经坏掉了。 正好是对应液压的那个输出点。 在检查发现接口板也有印刷的排线损坏,此外还有一个模块损坏(上部)。 全分解完是这个样子。 问题找到了,ET200X这个型号的分布式I/O应用不多,这个设备已经16年了,这个备件也很难买不到,考虑用ET200pro来改掉吧。
不停的学习,不停的进步!
|
lranbing 至圣 经验值: 22089 发帖数: 8490 精华帖: 47 |
1楼 2017-01-07 23:10:44
主题:回复:【分享】维修笔记-分布式I/O引起的故障 现在西门子推出了手机APP,在现场就可以查到相关资料了。 https://support.industry.siemens.com/cs/sc/2067/%E7%A7%BB%E5%8A%A8app?lc=zh-CN
不停的学习,不停的进步!
|
大杰 至圣 经验值: 19933 发帖数: 3845 精华帖: 6 |
2楼 2017-01-08 08:50:31
主题:回复:【分享】维修笔记-分布式I/O引起的故障 |
天体 侠士 经验值: 1359 发帖数: 50 精华帖: 0 |
3楼 2017-01-08 09:21:11
主题:回复:【分享】维修笔记-分布式I/O引起的故障
好好学习,天天向上
|
ZD_JY 至圣 经验值: 13303 发帖数: 1083 精华帖: 8 |
4楼 2017-01-12 08:40:07
主题:回复:【分享】维修笔记-分布式I/O引起的故障
做最好的自己!活出自我!
|
xue_ang 至圣 经验值: 16989 发帖数: 5834 精华帖: 0 |
5楼 2017-01-14 10:41:58
主题:回复:【分享】维修笔记-分布式I/O引起的故障 |
蔚蓝色的天空 游侠 经验值: 460 发帖数: 55 精华帖: 0 |
6楼 2017-01-14 11:49:46
主题:回复:【分享】维修笔记-分布式I/O引起的故障 谢谢分享。
格局........
|
lranbing 至圣 经验值: 22089 发帖数: 8490 精华帖: 47 |
7楼 2017-01-14 16:06:16
主题:回复:【分享】维修笔记-分布式I/O引起的故障 补充,现在买了该模块的升级版,可以还是太老,在组态里都找不到,到网上找到了,下载后,重新组态完成。
不停的学习,不停的进步!
|
大杰 至圣 经验值: 19933 发帖数: 3845 精华帖: 6 |
9楼 2017-01-23 10:37:51
主题:回复:【分享】维修笔记-分布式I/O引起的故障 上次有个系统厂家的培训时说他们清洗线路板时都是使用清水加洗洁精,一直都是这样,没有洗坏过。 |
咖啡甜 奇侠 经验值: 5245 发帖数: 163 精华帖: 2 |
12楼 2017-01-26 11:15:06
主题:回复:【分享】维修笔记-分布式I/O引起的故障 维修笔记的习惯真好,记得以前做的一个840C屏蔽光栅尺的指导图文并茂,可能当时的时候记住了,一年以后再出现的话早忘光光了,所以准确的记录下来非常重要。现在我会把所有重要的资料备份,以及平时积累起来的维修指导都整理起来。这一点不得不说德国人做的真的非常非常好。
东方不败
|
三家巷 奇侠 经验值: 9448 发帖数: 269 精华帖: 2 |
15楼 2017-01-26 15:22:13
主题:回复:【分享】维修笔记-分布式I/O引起的故障
业精于勤而荒于嬉
|
七彩云 奇侠 经验值: 7544 发帖数: 251 精华帖: 0 |
16楼 2017-01-27 16:31:12
主题:回复:【分享】维修笔记-分布式I/O引起的故障 |