楼主 2021-12-08 12:07:54
主题:可变参数的控制方法一例 场景:有一区域需要保持一定的空气湿度。 有湿度计,LOGO!模拟量输入100就是10%;1000就是100%湿度。 输出控制阀来日落后喷雾,增加空气湿度。 原设计是 只要湿度低于40%就每30分钟喷一次(5秒),直到湿度达到60%停止。 当冬季空气很干燥期间(低于20%),很明显,这个间隔时间达不到要求(提升不了多少湿度)。 这时,就想到了使用可变参数方法。 首先想到用线性方法。 空气干燥时(10%),间隔短10分钟一次,30%时,30分钟一次。 实际使用中,当湿度已经很高时(下雨雪)它还会100分钟一次的喷。明显不好。 我想到是不是可用非线性的可变参数? 改成这样: 这样一来,效果好多了。当湿度很低时,很短的间隔,而湿度60%时,间隔就一个多小时了。 这样就有些智能、模糊控制的感觉了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
yming 至圣 经验值: 130885 发帖数: 22342 精华帖: 847 |
2楼 2021-12-08 13:30:47
主题:回复:可变参数的控制方法一例 这个图只是实现可变参数部分的示例,不是全部的控制部分。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
甫哥 奇侠 经验值: 9786 发帖数: 1453 精华帖: 72 |
3楼 2021-12-08 17:44:28
主题:回复:可变参数的控制方法一例 一个不错的可变参数,记下来了。以后可能会用到。 另,若用PI+PWM,可否。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
|
yming 至圣 经验值: 130885 发帖数: 22342 精华帖: 847 |
4楼 2021-12-08 17:59:57
主题:回复:可变参数的控制方法一例 它还可以分情况可变呢。对吧? PI的可变参数,我得试试;要是行,那可比S7-200、S7-1200厉害多了。 LOGO!Comfort V8 软件的好处是 苹果电脑也能用。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
yming 至圣 经验值: 130885 发帖数: 22342 精华帖: 847 |
5楼 2021-12-08 18:57:11
主题:回复:可变参数的控制方法一例 PWM脉宽控制没问题,可以像上面一样,分别或关联控制数字量的频率和占空比。 如果把占空比视为电压的话,你可以做成像变频器似的V/f那样。该数字量频率越快,占空比越大。 挺有意思。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
慧星 至圣 经验值: 18234 发帖数: 5642 精华帖: 36 |
6楼 2021-12-09 04:01:19
主题:回复:可变参数的控制方法一例 按照这个逻辑,三次方也是可以实现的。
sgpg
|
手机用户20200103FZF48F 奇侠 经验值: 5981 发帖数: 795 精华帖: 1 |
7楼 2021-12-09 06:34:06
主题:回复:可变参数的控制方法一例 |
CoolCool的猪 至圣 经验值: 16829 发帖数: 1311 精华帖: 2 |
9楼 2021-12-09 07:21:48
主题:回复:可变参数的控制方法一例 LOGO!玩明白的人
同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
|
甫哥 奇侠 经验值: 9786 发帖数: 1453 精华帖: 72 |
10楼 2021-12-09 07:52:50
主题:回复:可变参数的控制方法一例 是的。 S7-200、S7-1200应该也一样可以。 如:用可变参数设置PI的手动输出,启动运行时PI直接由“手动输出”开始调节。等
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
|