场景:有一区域需要保持一定的空气湿度。

有湿度计,LOGO!模拟量输入100就是10%;1000就是100%湿度。

输出控制阀来日落后喷雾,增加空气湿度。

原设计是 只要湿度低于40%就每30分钟喷一次(5秒),直到湿度达到60%停止。

当冬季空气很干燥期间(低于20%),很明显,这个间隔时间达不到要求(提升不了多少湿度)。

这时,就想到了使用可变参数方法。

首先想到用线性方法。



空气干燥时(10%),间隔短10分钟一次,30%时,30分钟一次。

实际使用中,当湿度已经很高时(下雨雪)它还会100分钟一次的喷。明显不好。

我想到是不是可用非线性的可变参数?

改成这样:



这样一来,效果好多了。当湿度很低时,很短的间隔,而湿度60%时,间隔就一个多小时了。


这样就有些智能、模糊控制的感觉了。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
至圣

经验值: 127402
发帖数: 22013
精华帖: 824
2楼    2021-12-08 13:30:47
主题:回复:可变参数的控制方法一例

这个图只是实现可变参数部分的示例,不是全部的控制部分。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
甫哥
奇侠

经验值: 9768
发帖数: 1453
精华帖: 72
3楼    2021-12-08 17:44:28
主题:回复:可变参数的控制方法一例

一个不错的可变参数,记下来了。以后可能会用到。

另,若用PI+PWM,可否。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
yming
至圣

经验值: 127402
发帖数: 22013
精华帖: 824
4楼    2021-12-08 17:59:57
主题:回复:可变参数的控制方法一例

它还可以分情况可变呢。对吧?

PI的可变参数,我得试试;要是行,那可比S7-200、S7-1200厉害多了。


LOGO!Comfort  V8 软件的好处是 苹果电脑也能用。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
至圣

经验值: 127402
发帖数: 22013
精华帖: 824
5楼    2021-12-08 18:57:11
主题:回复:可变参数的控制方法一例

PWM脉宽控制没问题,可以像上面一样,分别或关联控制数字量的频率和占空比。

如果把占空比视为电压的话,你可以做成像变频器似的V/f那样。该数字量频率越快,占空比越大。

挺有意思。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
慧星
至圣

经验值: 18068
发帖数: 5622
精华帖: 36
6楼    2021-12-09 04:01:19
主题:回复:可变参数的控制方法一例

按照这个逻辑,三次方也是可以实现的。

sgpg
手机用户20200103FZF48F
奇侠

经验值: 5696
发帖数: 767
精华帖: 1
7楼    2021-12-09 06:34:06
主题:回复:可变参数的控制方法一例


收藏备用,很好的思路。

CoolCool的猪
至圣

经验值: 16729
发帖数: 1309
精华帖: 2
9楼    2021-12-09 07:21:48
主题:回复:可变参数的控制方法一例

LOGO!玩明白的人
逻辑思维那是相当牛了

同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
甫哥
奇侠

经验值: 9768
发帖数: 1453
精华帖: 72
10楼    2021-12-09 07:52:50
主题:回复:可变参数的控制方法一例

是的。

S7-200、S7-1200应该也一样可以。

如:用可变参数设置PI的手动输出,启动运行时PI直接由“手动输出”开始调节。等