作者 | 主题 |
---|---|
手机用户20190805286022 新手 经验值: 18 发帖数: 1 精华帖: 0 |
楼主 2019-08-05 15:30:21
主题:设备断电后,PLC电池卡能续航多少时间 电池模块6ES7291-8BA20-0XA0,设备断电后,PLC电池卡能续航多少时间?因高温放假,设备关机7天,现设备开机后工艺参数丢失,是否是电池卡有问题? |
NPOVEC 侠圣 经验值: 3074 发帖数: 366 精华帖: 4 |
1楼 2019-08-05 16:28:24
主题:回复:设备断电后,PLC电池卡能续航多少时间 http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-portal/micropower2013/s7-200/function/accessories/cartridge.htm |
乌龙茶 奇侠 经验值: 6881 发帖数: 1060 精华帖: 1 |
2楼 2019-08-05 16:34:57
主题:回复:设备断电后,PLC电池卡能续航多少时间 1200的记得40天左右吧,忘了在哪看的了。我都是时钟不对,参数还是有的。
1234567
|
hsjbest 奇侠 经验值: 6753 发帖数: 703 精华帖: 8 |
3楼 2019-08-06 09:46:00
主题:回复:设备断电后,PLC电池卡能续航多少时间 不太正常,超级电容也能保存六七天不清零。电池卡应该可以保存二三百天。 |
YUKJ 至圣 经验值: 17677 发帖数: 3038 精华帖: 6 |
5楼 2019-08-07 10:16:16
主题:回复:设备断电后,PLC电池卡能续航多少时间 害怕断电丢失的 工艺参数不但要写在数据块里,还要设置在断电保存区域内。 这两个措施具备,即使没有电池卡,断电关机7天工艺参数(包括时间日期)是不会丢失的。 |