作者 | 主题 |
---|---|
ayang99 侠客 经验值: 748 发帖数: 107 精华帖: 1 |
楼主 2020-08-02 12:03:56
主题:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法 现象: Smart PLC(SR60) 的 IP地址被误设为 192.168.253.1 后,程序包括系统块被下载到了PLC中, 再连接PLC 始终连接不上, 本地PC 机可以 正常 Ping 通 PLC的 IP地址 192.168.253.1 , 双击 --编程软件中的 通讯 -- 查找PLC-- 可以正常 找到 PLC( 192.168.253.1 ), 使用 “闪烁指示灯”找PLC--PLC上指示灯--闪烁状态正常, 点击确认 -- 出现“连接当前IP地址失败”。 无法正常连接 PLC. |
Zane 至圣 经验值: 78914 发帖数: 19732 精华帖: 383 |
2楼 2020-08-02 14:03:16
主题:回复:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法 修改PG的IP地址,与PLC同网段呀
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
ayang99 侠客 经验值: 748 发帖数: 107 精华帖: 1 |
3楼 2020-08-02 17:58:20
主题:回复:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法 不行, 本地PC的 IP地址 改为 192.168.253. 2 或 192.168.253.10 ……, 试过很多都不行, 可以ping 通讯PLC的 IP地址, 也可以 在编程软件中-- 通讯-- 查找PLC, 可以搜到到 PLC -- 192.168.253.1 , 但是,点击 确定 就弹出“连接当前IP地址失败”。 PLC的固件版本“V02.05.00_00.00.07.00” 我一直使用V2.2版本的编程软件, 改用V2.5版本的编程软件也一样。 目前,已经解决, 使用 SD卡--- 直接恢复出厂默认设置了。 |
Zane 至圣 经验值: 78914 发帖数: 19732 精华帖: 383 |
7楼 2020-08-02 18:42:27
主题:回复:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法 呵呵,改到同网段,联机,把CPU模式改到STOP,就可以改IP了,运行的时候当然改不了。 再试试? 每次都要像你这样这么改IP,岂不是要折腾死人
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
YUKJ 至圣 经验值: 17677 发帖数: 3038 精华帖: 6 |
8楼 2020-08-03 08:51:11
主题:回复:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法 特地按照楼主的说法,将我手上的一个IP地址为192.168.2.1的PLC在编程软件中的 通讯编辑界面中修改为192.168.253.1,结果:
|