最近马上进入夏天,在一个作业周期完成后检查了一下r009电机温度与r833逆变内部温度。发现一台电机温度比其他高出10度,另一台逆变比其他高出15度。
去现场检查了电机,是电机上积留的煤尘过多,电机散热不良导致的。
检查逆变。。(不知道怎么检查),柜门的风机是运行的,所以只能启动运行变频器听一下内部风机有没有运行。一听果然这个逆变的风机没有运行。检查了电容,电源板的熔断器,最后找到是给变压器T10供电的熔断器F11、F12都断路了。没有原厂备件,换了两个国产的熔断器。可以运行。
有几个问题:
1、变频器风机不运行有报警吗?有什么自动化的检测办法呢?
2、国产熔断器与进口熔断器有什么实质性的差别呢?
3、最后只好把电机和逆变的温度全部都传输到上位机,定期查看温度了。