我也碰到过,用户的某一DB块的统计数据偶尔莫名其妙的出错,大部分时间都是对的,当你盯着监控程序和DB块时发现一切都正常,上载运行中的程序并重新生成交叉表,发现这些地址也没有其他地方使用过,百思不得其解!更换CPU问题依旧,而且问题是偶尔发生的,费时费力,极其难查!
偶尔一次把整设备其看个究竟,发现某个远处的角落还有一个故障触摸屏,一个直觉涌上来应该是他搞的鬼!找来源程序一分析果然发现问题所在:这里在某些条件下会回写值到那个统计数据DB数据块!数据不是丢失了,是被动了手脚……