发布于 2009-11-15 09:43:46
3楼
1. 以前的WinAC Basis和WinAC RTX 2005及以前的版本一般是通过CP5611/CP5613作为DP接口连接外部的DP从站和分布式IO的,MP270可以和WinAC Basis或WinAC RTX 2005及以前的版本通信,通信连接驱动选择S7-300/400,相应的CPU地址、机架号、插槽号、通信协议以及波特率需要和WinAC的组态一致(ProTool和WinCC flexible组态类似)。
2. 现在的WinAC RTX 2008/2009除DP外,都支持通过PL/GT的以太网卡或CP1616作为PROFINET接口连接可以作为PROFINET IO device的分布式IO,而MP270也可以和WinAC RTX 2008/2009通信,通信连接驱动选择S7-300/400,相应的CPU地址、机架号、插槽号需要和WinAC的组态一致(但由于ProTool不支持MP270的以太网通信,所以只能用WinCC flexible组态)。
回答者: T-C4 - ***工程师 第12级 2009-11-14 00:03