以下是引用柳叶随风在2016-06-28 10:04:52的发言 >30楼

  分布式配置,设备整体轴数少的情况,是个不错的选择。但是碰到想我轮胎行业轴数要30多轴以上,并且同一电机模块下两个电机的距离可能较远,就不太适用。

以下是引用yming在2016-06-25 10:31:32的发言 >26楼:我也常常设计这种将...

引用26楼详细内容:

我也常常设计这种将与驱动控制不相关的信号接到驱动上。与你图片不同的是:我不是这种“集中”控制柜;而是驱动器在现场(与设备模块在一起);把驱动器看作是分布式(智能)IO而已。省去了PLC的分布式IO模块。

此外,注意到,当今的驱动包含了STO基本安全功能的授权(有的型号包含的更多安全功能端子),而安全型 PLC模块是要单独订货买授权的。


嗯。情况不同,设计不同。

如果设备是自己设计的。建议关注一下那种 PT(穿墙式)电机驱动模块。(现在用PM240-2替换了PM340)

这种电机驱动模块的散热器和风机(穿墙)到柜外;这样柜(箱)体就可以完全封闭;与设备模块组合在一起。(包装中已带密封胶垫。与IP20的性能一样,安装形式不同。)

既可以用单轴CU310-2PN;也可以用CU320-2PN经 DriveCLiQ - CUA30/31;当然也可以用CU240-2PN(简易伺服)