老祖宗说的针对啊!凡事预则立、不预则废。本胖前几天开始做一个采用smart代替1200的预备方案,今天就用上了。

上午采购跟领导说1200停产了,所以价格高得离谱,1215C(DC/DC/DC)的价格要9K了。领导也着急了,说原来好像是2K多啊。

就在这时,本胖说已经做了一个预备方案,用smart代替1200,成本至少降低1万多。

1、加一个PN-DP网关,提供DP主站功能,连接DP口的分子泵。

2、加一个远程IO,提供6×16位AI。

这样smart就能取代1200了。

......

领导一听,马上就问:考虑问题要思路广阔,为啥不做个用台达PLC的方案呢?

本胖一听,直接傻眼了!台达PLC能当DP主站?好像有个从站模块吧!

本胖以理据争,领导同意了smart方案。

这领导的脑回路就是与众不同啊!