v90 电机及编码器线,西门子的订货信息里面最长只有20m的。
楼主现在用的是第三方的还是自己做的?报警无法复位掉吗?
我咨询过一个西门子的技术人员,说见过有用自己做的最长是40m的可以用。
我现在手头也有个项目遇到20m长度不够的问题。设备还没有开始调试呢。
关注楼主的问题解决进度,希望能够解决。
25米应该是没有问题的。
我现场有25米的,暂时没出现问题。