一、需求背景

      有一套老设备,现在有需求升级原来的Profibus到ProfiNET结构。

      CPU: 

               CPU416-2    6ES7 416-2XN05-0AB0

      ET200从站:

               ET200M的从站, 接口模块是 IM153-1, 

               订货号: 6ES7 153-1AA03-0XB0

 二、改造的想法

     因为原来的程序和网络配置都很复杂,所以原来的CPU和以太网卡都不变,保证原有功能。

      现在的想法是,增加一个CP443-1 Advanced 网卡,用来做IO控制器,下面增加IM153-4 PN从站,

      


现在我的,400站已经插入, PROFINET网络已经组态好了,如下图所示,


然后我想插入PN设备, IM153-4 ,然后就报下面的错误,


这个是说IO控制器不支持扩展的PROFINET诊断功能,我看了一下,测试了很多其他的CPU,都报这个错误。

不知道有哪位大哥遇到过类似的问题或者应用需求。


三、 IE/PB的方式

       如果用IE/PB的方式,也可以实现,但是增加一个IE/PB设备,相当于增加故障点, 而原来的IM153-1模块还要使用,也没有增加网络的简单性,还是具有DP网络,感觉不合适。


有人遇到过这个问题吗???如何解决的呢??







获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1609335&b_id=4

侠圣

经验值: 4940
发帖数: 790
精华帖: 12
回复:S7-400 PLC的Profibus升级为ProfiNET的问题


只看楼主 楼主 1楼 2020-02-24 13:49:16

如果用带 -3 PN/DP的CPU则可以,但是这样升级的话,风险很大,所有的程序和网路配置都需要配置,容易造成其他问题。


获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16429
发帖数: 2402
精华帖: 0
回复:S7-400 PLC的Profibus升级为ProfiNET的问题


只看楼主 2楼 2020-02-24 16:56:09

看来此路不通


开心每一天,懂得包容、感恩!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4940
发帖数: 790
精华帖: 12
回复:S7-400 PLC的Profibus升级为ProfiNET的问题


只看楼主 楼主 3楼 2020-02-26 14:01:12

发现老版本的CP卡不支持扩展网路诊断功能。而最新版本的CP443-1模块支持扩展的IO诊断功能。


获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
以下网友喜欢您的帖子:

  