设备背景:
热电偶不带变送器补偿导线直接连入PLC模拟量输入模块,PLC为西门子1500组态中选择通道测量类型为热电偶K型,热电偶测量范围0-1200℃,程序中计算通道中读取数据量除以10便是实际的温度值
在实际应用中为热电偶测量风道中流体温度,当燃烧器未点火进行炉膛吹扫时读取的热电偶数值为负数,经过换算后温度也为负值,但是炉膛实际温度不可能为零下,吹扫结束点火后数值从负数变为正数,温度稳定上升,单独校验热电偶温度正常,排除热电偶问题。
温度异常时属于吹扫阶段,风压比点火时要大。难道是风大对传感器有干扰?
请大神指点
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1647266&b_id=66&s_id=0&num=4
可以外接个仪表,看一下这个过程的温度变化,是否和接在PLC类似,再做判断
不用补偿导线,你用普通导线是有问题的,你要知道热电偶测温的原理。热电偶是两种不同材质的金属在不同的温度下会产生一个变化的mV电压,就是根据这个来测量的,你用普通的导线,这个导线和热电偶测温点使用的是不同材质,那么就会多出两个新的mV电压,这个会把测温点的电压抵消,所以你的温度才会显示是负值。
正确用法是,用补偿导线,同时需要冷端温度补偿,这样测出来的才是实际温度。
传感器安装位置和不和理,吹扫时为什么会出现负值。
错误的数据怎么处理都是错误的,你只有换线。