技术论坛

两线制电流一直显示下溢是什么情况

作者 主题
侠客

经验值: 663
发帖数: 90
精华帖: 0
主题:【探讨】两线制电流一直显示下溢是什么情况


只看楼主 楼主 2020-11-13 16:27:43

6ES7 134-6GD01-0BA1模块,接两线制电流一直显示下溢是什么情况


你经历的坑,都会给你一个惊喜
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1650722&b_id=66

至圣

经验值: 43597
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:两线制电流一直显示下溢是什么情况


只看楼主 1楼 2020-11-13 17:04:02

两线制不等于两根线,两线制是模块通道提供电源的信号,其他的信号在模块这边都是按四线制接线的。


看我画的图,四线制信号负端和模块电源的m短接。


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 790
发帖数: 160
精华帖: 0
回复:两线制电流一直显示下溢是什么情况


只看楼主 2楼 2020-11-13 17:12:45

两线制一般都是无源信号,你需要串联24v电源进去


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69053
发帖数: 12266
精华帖: 59
回复:两线制电流一直显示下溢是什么情况


只看楼主 3楼 2020-11-13 22:19:02

下溢一般就是没有电流信号

线接的正常不?硬件组态对不,万用表测一下有电流没


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 26322
发帖数: 5838
精华帖: 5
回复:两线制电流一直显示下溢是什么情况


只看楼主 4楼 2020-11-15 10:49:38

测电流看看,可以换个传感器试试。


天天学习,天天进步.
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67550
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:两线制电流一直显示下溢是什么情况


只看楼主 5楼 2020-11-15 11:14:50

串联个发光二极管试试。20毫安不会烧掉二极管。而且看得见明暗。某种情况下,比接个万能表还好。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  