一、设备简介:
1. 变频器主要参数:order no.: 6SE7100-0ZS92-Z,铭牌详细信息见附件1.
2. 此变频器1套驱动3*1000Kw电机,变频器含2个制动单元柜,每个制动单元柜2个制动模块,共4块制动模块,型号为:6SL3760-0HF00-0AA1(1200BC2-14/690-S01),额定功率1200/1400Kw,铭牌见附件2。
3. 此套变频器用于工程船舶,IT系统,发电机输出电压6300V,变频器前端为6300V/690V变压器,同型号变频器共4套,也就是共有16个同型号制动模块。

二、故障现象:
1. 设备已经使用11年,去年开始,16个制动模块陆续出现故障。制动模块自身的超温、过载、过流指示灯未亮,只是Ready灯会变暗或轻微的闪烁,模块通过PLC输出制动单元故障信号,制动模块换新后故障就消失,对拆下来的制动单元模块IGBT进行测量,未发现异常,目视也未见损坏,所以一直认为是元器件寿命到了。坏了就换新……换新就正常…..
2. 16个模块全部换新后,运行约3个月后,其中1个模块在运行中IGBT爆炸了,也未找到原因。这时发现制动模块说明书中提到:” TRANSOMIK BC2/575, BC2/690 Only for use with TT/TN supplies with earthed neutral. The use with IT supplies is permissible up to rated insulation voltage.”所以对模块适用性产生怀疑,但不确定是IT系统不能用?还是需要特殊处理?变频器前有变压器的适用么?

三、想请教问题:
1. 陆续损坏的原因?可以认为是寿命到了么?

2. IGBT爆炸的原因?排除了高温的可能,整体更换的模块,接线也未发现异常。
3. 此制动模块适用性,是否能用于IT系统?(问了模块生产厂家,说让我问咱们SIEMENS)
4. 此套变频器的参数,配置的制动单元模块功率是否过大?因为变频器驱动3*1000Kw电机,可是配置了4*1200Kw制动模块?还是考虑工作周期的问题么?





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1681197&b_id=16&s_id=0&num=4

版主

经验值: 55309
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:制动单元模块故障和适用性问题


只看楼主 1楼 2021-02-21 08:22:32

这个是在“找答案”平台提问过的。

检查过制动电阻或者进线电压或者工艺改变状况没?


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 169
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:制动单元模块故障和适用性问题


只看楼主 楼主 2楼 2021-02-22 08:18:27

嗯嗯,谢谢版主,之前确实在找答案提问过的,但还是没有搞清楚,所以再发一下。

制动电阻和进线电压(变频器前端是6300V/690V的变压器)测量未发现异常、工艺也没有改变,一直就是这么用的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30306
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:制动单元模块故障和适用性问题


只看楼主 3楼 2021-02-22 18:54:44

那就应该是在机的元件到达使用寿命了,你把它们全部都换了,应该还可以使用11年之久的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 169
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:制动单元模块故障和适用性问题


只看楼主 楼主 4楼 2021-02-23 13:55:21

谢谢aa13123!我们开始也是认为寿命到了,就是全部换新后,有一个模块炸机了,也没找到原因。加上看到说明书不能用于IT系统,所以就想请教确认下。另外就是关于配置的问题:总计3000kW的电机,配置了4*1200kW的制动模块,是不是太浪费了?因为毕竟是长期使用,也考虑备件采购的成本。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  