TSEND_C TRCV_C都设置伙伴后,时隔几个月在线查看程序,发现伙伴变红

已锁定

阳@月

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2020-07-20

普通 普通 如何晋级?

TSEND_C TRCV_C都设置伙伴后,时隔几个月在线查看程序,发现伙伴变红

307

2

2021-05-25 19:23:00

上图

心跳


其中一个只用了TSEND_C的端口

点击组态是这样的。


将红色选回未指定



现在描述一下当时的情况:原程序(检查了也是这样)修正,只将几个交互的备用点变成使用状态,下载进了CPU。(下载前在线检查了--通讯程序一致,仅只有新增的地方不同。)奇怪的是这种状态下CPU,断电重启也能正常通讯。改回未指定,在线的程序也是显示是一致的。

为什么会出现这种情况?程序有问题吗?


6月2日给远程连接了:

全部改回"未指定"了,另外查资料发现TSEND_C TRCV_C资料建议最好只使用一个,如果都用必须IP都是一样的。这里都使用了,不过IP设置没问题,先在这里提一下。

查看在线诊断没有报错。倒是断总闸电的时候CPU报:硬件组件用户数据错误,隔天上电一切正常。


可能真的是伙伴无意间改动吧?先改回“未指定”再观察吧。