技术论坛

1200plc恒压供水程序

作者 主题
游士

经验值: 184
发帖数: 25
精华帖: 0
主题:【探讨】1200plc恒压供水程序


只看楼主 楼主 2021-09-01 23:22:40

各位大佬:

我刚接触1200PLC,想学习一下关于1200PLC恒压供水的程序学习一下,请各位大佬赐教


学习使我快乐
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1713591&b_id=50

至圣

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:1200plc恒压供水程序


只看楼主 1楼 2021-09-02 00:28:10

恒压供水通常不在PLC里做。

恒压供水通常要用到变频器。大多变频器都有专门的功能用于恒压供水。(压力表反馈信号直接接入变频器)

用PLC不太安全。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:1200plc恒压供水程序


只看楼主 2楼 2021-09-02 07:45:42
尤其一拖几的要做好不容易,建议你找个恒压供水的模块选一种适合你的应用模式好好研究,从里面汲取你要的编程思路及方向。不要忽略因某台泵故障需要备泵的最少扰动的接力。
谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5478
发帖数: 419
精华帖: 1
回复:1200plc恒压供水程序


只看楼主 3楼 2021-09-02 09:47:59
以下是引用yming在2021-09-02 00:28:10的发言 >1楼

恒压供水通常不在PLC里做。

恒压供水通常要用到变频器。大多变频器都有专门的功能用于恒压供水。(压力表反馈信号直接接入变频器)

用PLC不太安全。

恒压供水,值得研究的技术确实很多!


提供低压配电柜,PLC控制柜成套 惠州:15014975392(微信同号)
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:1200plc恒压供水程序


只看楼主 4楼 2021-09-02 10:27:35
以下是引用yming在2021-09-02 00:28:10的发言 >

恒压供水通常不在PLC里做。

恒压供水通常要用到变频器。大多变频器都有专门的功能用于恒压供水。(压力表反馈信号直接接入变频器)

用PLC不太安全。

一托几的恒压供水,推荐是变频器驱动一台作为一直在线调压控制。其他多台泵,为工频拖动。

当大量用水,变频器已达到额定转速,管道压力变低时,变频器有输出。可启动一台工频拖动。变频拖动会自动保持恒压。

像西门子变频器有多点输出。变频器可以内部BiCo搭建多台的启停控制。

PLC 主要是监控、管理。不见得需要深度介入控制。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4150
发帖数: 641
精华帖: 0
zyw3166


只看楼主 5楼 2021-09-03 22:27:47

恒压供水,值得研究的技术确实很多!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1984
发帖数: 128
精华帖: 1
回复:1200plc恒压供水程序


只看楼主 6楼 2021-09-06 21:20:59

期待大佬的帖子,我也学习学习


日拱一卒
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
回复:1200plc恒压供水程序


只看楼主 7楼 2021-09-07 13:49:32

一般酒店大楼都有恒压供水系统的。

常见的是多用多备泵(无变频器),水压超过设定压力每5秒增投入一台泵直到水压超过设定压力偏差后每3秒减少一台泵直到水压不低于设定压力。

偶有见到一个变频泵,2个工频泵的。水压差过大直接开工频泵,还是过大再投工频泵。然后变频泵用来稳压细调。压力过大先关一台工频泵配合变频泵细调,压力合适后全部停泵。不同高、中、低楼层分区域供水避免泵流量、扬程不好搭配以及成本的问题。

讲真,这玩意主要是考虑 压力差范围、泵加载/卸载延时 这些参数的调节,其他的完全都不是事。


讲真,很多变频器都有恒压供水这些应用,建议好好参考人家变频器的应用来做项目避免埰坑。


 