签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
我遇到过RS485通信收到变频器的干扰的问题,以太网通信干扰源有哪些,你们遇到过以太网通信干扰的问题吗?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1724717&b_id=50
所有以太网端口都是隔离的,自带平衡、抗共模、差模干扰电路。
要比485抗干扰能力至少强4倍。(指的是,放置在相同干扰源工况下,导致通讯故障的干扰强度。)
所以,以太网才可以使用POE传输+供电。
驱动变频器工况,我还没有遇到过呢。
网线干扰很少碰到,以前DP通讯变频器速率高点,一开机就通讯失败,换成PN还没碰到过
用西门子专用的PN接头网线 正常情况是不会有问题的。
用带屏蔽层的网线和RJ45接头,基本没啥问题
没有遇到过
西门子交换机大全及常见问题处理。
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109481218/-%E4%BA%A4%E6%8D%A2%E6%9C%BA%E5%A4%A7%E5%85%A8?dti=0&lc=zh-CN
三年前在维护自动清洗机的时候遇到过信号干扰IO点位信号的,诡异吧,之前都听说过干扰网络信号,怎么IO的开关信号也非常容易被干扰呢;它不是偶尔发生,一个月也就发生个一两回,找了一个月楞是找不到问题出在哪里,,,最后无奈,就在启动信号哪里加了100ms的延时继电器。现在3年过去了,再没有发生过,,,头一次遇到,,,
网线也分等级的,有带屏蔽的,干扰肯定有的,就看防干扰等级了
以太网干扰的遇到过,是现场施工的动力线跟网线同一个线槽走线。变频器一开五类网线干扰到糟糕透顶啊。
还有就是控制柜的等电位、地线处理不当也会有干扰。
一般强电才会产生干扰
以太网按要求的安装,几乎碰不到干扰。
以太网抗干扰会好很多
但是也会出现电脑IP冲突啊
网线插错导致网络风暴啊
以太网干扰首先就是线的质量,接线屏蔽网问题。我遇到过 一路PN通讯,里面有子站和变频器,变频器5个。线和接头是西门子的。子站总是报故障,后来更改网络通讯结构,就消除了。
以太网可以用光纤收发器转光纤啊,光纤的玻璃(塑料)做的,对电磁干扰有绝对的抵抗力,啥干扰都不怕。
本胖喜欢用单模单纤的,光纤便宜,最低买到过0.22元/米的。就是单模单纤的收发器要成对使用。
我认为,以太网通讯抗干扰,主要是长度。很短的电缆,使用啥类型电缆都没啥大问题。
线路越长,要求电缆质量越高。但也不到100米。
电缆的质量取决于材料和绞紧的程度。
哈哈,老革命也会遇到新问题的,不能一招鲜
以太网通信抗干扰能力确实要好很多。走光纤成本不高但是接续熔接麻烦一些,点数多也还是划算的。
引用15楼详细内容:
Z版,这个光纤收发器绝对是革命传家宝啊!,不管是485(DP)还是以太网,用了光纤收发器,基本上什么干扰都不怕了。本胖在国义特钢做2#高炉的时候,500KW的变频器(西门子7SE70和施耐德ATV71各一,互备)的干扰极其厉害,200PLC的DI接上100mm长/0.5mm2的线悬空,变频器启动DI灯就亮。DP口的多圈绝对值编码器被严重干扰,加上光纤收发器,OK了。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录