帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1729924&b_id=17
反转是整流状态。
制动,可能会用逆变状态
楼主仔细看电流环的功能图。
电流给定值和反馈都是做绝对值处理的。 这说明什么? 说明,正反桥没有什么本质区别, 只有选择哪个桥工作的问题, 和切换桥的问题。 所以你说的 反桥工作必然大于90°, 是个伪命题。
正桥整流时, 是线电压上包络线的自然换向点计算触发角;
反桥整流时, 是线电压下包络线的自然换向点计算触发角;
如果非要说区别, 逆变制动, 是第四象限; 反转输出转矩, 是第三象限;
逆变制动时, 首先本桥逆变消减电流; 然后电流给定从正到负或者从负到正时, EMF前馈信号反向, 此时, 无论当前转向如何, 实际生效的前馈EMF总是负值。 这是什么意思? 这个负值就是逻辑无环流有准备切换用的, 就是通知另一个桥准备好逆变;这样,开放脉冲以后, 直接从EMF对应的点开始调节;
输出转矩时, 你会发现, 无论转向, 前馈EMF都处于正值状态, 这就是高速工作桥要整流。
基本上, EMF前馈就能决定当前的工作状态,因为EMF前馈输出, 占到了电流调节器输出的90%以上;
引用2楼详细内容:
制动(快速停车)与反转,两种状态控制角都要移向到90度以上,两种状态的极性同样都会改变,都会变成负值。那电流方向也同样随着电压极性改变以后电流方向也随之改变?
顶楼所述问题,电机转向不变加速和减速两种动态过程,整流桥和逆变桥分别工作。
引用5楼详细内容:
大拇指赞。
都是大神,主要看速度和做功是否一致
机械特性图