19年做的PCS7V8.2.1项目,单站项目,部署为1个工程师站(wincc App)、3个操作站(wincc App_Ref),项目备份留在工程师站,并在交工时copy给用户。投产后运行一直正常,这两年用户工程师根据生产工艺要求有过不少修改,期间更换过几个维护工程师。
前天现场突然停电,来电后发现工程师站的硬盘损坏,无法读取了,去现场帮忙恢复才发现,最后接手的工程师修改后每次备份项目,都没有备份多重项目,全备份的是用户项目!
试了两种思路,
第一种,新建一个多重项目,将最新的用户项目插入,再把备份的多重项目中的库插入,合成一个新的多重项目。
第二种,将原来备份的多重项目中的prj项目删除,把最新的用户项目插进来,合成一个多重项目。
两种方法的结果,看起来像是要素齐全可用了,但是心里还是没底,没敢用于部署。
所以还是来请教一下各位:
1、如何利用现有最新的用户项目和老的多重项目,还原成一个可用的多重项目?
2、我的方法是否可行,有什么风险,要注意什么?
谢谢
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1738526&b_id=6
给你顶一下,,因为我也有这个问题,,
之前不小心删除了多重项目,还好单项目还在,一直考虑怎么恢复多重项目,楼主可以的话可以分享一下经理。
后来咋样了,楼主往细了说说?