停产的产品了,刚换了两个月,装上一个多月是正常运行然后最近报a033,显示电机速率达到3100就会报警,解决办法说是提高驱动器最大频率参数或者降低发电负荷,求问驱动器这个参数怎么调整。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1741608&b_id=104
问题为什么贴在这个栏目里了?MASTER DRIVES不是有自己专门的问题讨论区吗?
你这个问题,说明该报警是出在电机发电运行状态。而且装置的吸收能力太小了。达不到电机发电能量全部吸收的状态,致使电机转速升高到报警值区。
你这个问题不是先怎么去设置参数,而是先判断出现报警A033,是什么原因所致。
检查:
再出现A033状态时,看变频器的实际电流和实际发电功率是多少?如果达到了电机的额定值,那说明发电状态的负载太重,过载了。装置小,负载大,超了;如果此时没有达到电机的额定值电流和额定功率值,那说明是装置里,发电状态的电流和功率值被限制了,需要放开限幅值。具体是哪个参数,我记不住,自己看手册去找吧。
你这个系统是不是有整流回馈单元?如果有,看看它的相关参数设置。
出现问题,不要先忙着去改参数,而是先看看为什么?找到原因即可解决问题了。
小白,,,
这看起来像MC系列。
感谢kdrjl的回复,已检查电机没问题,需要放开限幅值,参数也在调试手册里找到了,这个现场工程师可以根据这个改吗,具体怎么操作,我把这些发给现场的工程师,他很不配合,说改不了
这是超速报警。三方面可能的原因:
1,是速度环没有调试好,导致在加速时过冲,报超速报警。典型现象是加速时报警一下,匀速时就没问题了。解决方法是优化速度环参数;
2,实际运行速度超过了驱动器设置的最大速度P452/P453,典型的现象是持续报警,这时需要调整最大转速限值;
3,如果是匀速运行时偶发报警,则要监控一下编码器信号是否被干扰了。