技术论坛

6SE7014-0TP50-Z_含Z=G91+C43+K80

作者 主题
新手

经验值: 11
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【求助】6SE7014-0TP50-Z_含Z=G91+C43+K80


只看楼主 楼主 2021-12-28 13:51:34

停产的产品了,刚换了两个月,装上一个多月是正常运行然后最近报a033,显示电机速率达到3100就会报警,解决办法说是提高驱动器最大频率参数或者降低发电负荷,求问驱动器这个参数怎么调整。






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1741608&b_id=104

至圣

经验值: 136845
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:6SE7014-0TP50-Z_含Z=G91+C43+K80


只看楼主 1楼 2021-12-28 15:25:41

 问题为什么贴在这个栏目里了?MASTER DRIVES不是有自己专门的问题讨论区吗?


你这个问题,说明该报警是出在电机发电运行状态。而且装置的吸收能力太小了。达不到电机发电能量全部吸收的状态,致使电机转速升高到报警值区。


你这个问题不是先怎么去设置参数,而是先判断出现报警A033,是什么原因所致。


检查:

再出现A033状态时,看变频器的实际电流和实际发电功率是多少?如果达到了电机的额定值,那说明发电状态的负载太重,过载了。装置小,负载大,超了;如果此时没有达到电机的额定值电流和额定功率值,那说明是装置里,发电状态的电流和功率值被限制了,需要放开限幅值。具体是哪个参数,我记不住,自己看手册去找吧。


你这个系统是不是有整流回馈单元?如果有,看看它的相关参数设置。


出现问题,不要先忙着去改参数,而是先看看为什么?找到原因即可解决问题了。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 50632
发帖数: 6054
精华帖: 269
回复:6SE7014-0TP50-Z_含Z=G91+C43+K80


只看楼主 2楼 2021-12-28 21:16:11

小白,,,

这看起来像MC系列。


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 11
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:6SE7014-0TP50-Z_含Z=G91+C43+K80


只看楼主 楼主 3楼 2021-12-29 11:58:41

感谢kdrjl的回复,已检查电机没问题,需要放开限幅值,参数也在调试手册里找到了,这个现场工程师可以根据这个改吗,具体怎么操作,我把这些发给现场的工程师,他很不配合,说改不了






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16017
发帖数: 714
精华帖: 114
回复:6SE7014-0TP50-Z_含Z=G91+C43+K80


只看楼主 4楼 2021-12-31 11:16:49

这是超速报警。三方面可能的原因:

1,是速度环没有调试好,导致在加速时过冲,报超速报警。典型现象是加速时报警一下,匀速时就没问题了。解决方法是优化速度环参数;

2,实际运行速度超过了驱动器设置的最大速度P452/P453,典型的现象是持续报警,这时需要调整最大转速限值;

3,如果是匀速运行时偶发报警,则要监控一下编码器信号是否被干扰了。


驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
6SE7014-0TP50-Z_含Z=G91+C43+K80
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。