C#实现OPC 读写Byte[]数据的方法

已锁定

乐果2022

  • 帖子

    45
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2021-09-24

黄金 黄金 如何晋级?

C#实现OPC 读写Byte[]数据的方法

2091

1

2022-02-18 15:38:41

如何在 C#中实现 OPC 数据访问 2009.pdf


附件是西门子官方的资料,里面有C#同步和异步方式访问OPC的代码

本贴是对这个手册的一点补充

做上位机的时候,经常要读写PLC中的字节数组,但手册中没有数组的读写方法

网上也找不到OPC直接读写数组的方法


通过查找资料发现,数组就是一种特殊的数据类型,类型代码为8209,如下图

所以,添加item时,只需设置

ItemArray[0].vtRequestedDataType = 8209; //Byte[]


读取转换

byte[] result = (byte[])pvValues[itemid];        


写入

values[0]=new   byte[] {0x31,0x32,0x33,0x34}; //示例