1212C连两块CM1241,最左边的连485通信从站2个,Rx/Tx没反应;换至靠近1212C,有反应了。为何???

作者 主题
游民

经验值: 136
发帖数: 21
精华帖: 0
主题:【求助】1212C连两块CM1241,最左边的连485通信从站2个,Rx/Tx没反应;换至靠近1212C,有反应了。为何???


只看楼主 楼主 2022-04-15 09:13:26

S7-1212C左边扩展了两块CM1241,最左边的CM241连485通信从站2个,靠近1212C的CM1241没有连接外围通信设备。运行程序后,发现最左边的CM241的Rx/Tx没反应,不闪烁。将没有连接外围的CM1241拿掉,将有外围设备的CM1241换至靠近1212C的位置,再运行程序,发现Rx/Tx有反应了。
问题1:既然CM1241的485通讯模式可以实现一对多的通信,一块通信模块可以连接很多从站。那S7-1200最多扩展3块CM1241+1块CB1241的作用是什么?
问题2:如果扩展了CM1241和CB1241,那外围的485通信从站连接到不同的CM1241或者CB1241上的区别在哪里?
问题3:不同的CM1241或者CB1241,对于CPU1200、对于外围485通信设备从站,如何识别?
请教各位大神!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1757949&b_id=50

奇侠

经验值: 5703
发帖数: 1178
精华帖: 5
回复:1212C连两块CM1241,最左边的连485通信从站2个,Rx/Tx没反应;换至靠近1212C,有反应了。为何???


只看楼主 1楼 2022-04-15 10:22:59

1、一个485模块可以接入的从站数量是有限制的,最大16个,如果有更多的从站就需要再加模块

2、CM和CB都是RS485模块,支持协议也一样,从样本上看不出具体区别,请知道的大侠指教一二。

3、程序通过设备硬件编号来识别硬件的


自强不息
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 405
发帖数: 64
精华帖: 0
回复:1212C连两块CM1241,最左边的连485通信从站2个,Rx/Tx没反应;换至靠近1212C,有反应了。为何???


只看楼主 2楼 2022-04-15 15:57:45

学习了很好


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3818
发帖数: 834
精华帖: 3
回复:1212C连两块CM1241,最左边的连485通信从站2个,Rx/Tx没反应;换至靠近1212C,有反应了。为何???


只看楼主 3楼 2022-04-15 16:25:46

楼主了解的很全面,一楼也说的很详细

假如说你PLC与几个同品牌同类型的设备需要通讯,一个串口就够,那你选用CB还是CM呢,应该选择CB居多把,最明显的就是功能一样,价格便宜啊,但是你用CM也没毛病

假如你设备数量较多,一个串口不够,那怎么办呢,应该是先选一个CB,再选一个CM,再多再加一个,最多加3个CM,意思就是最多1个CB+3个CM

3个CM+1个CB,价格也不便宜,经济性的方案就是买个485转PN的网关也不是不可以


路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  