PLC选择S7-1215,设备上有相机,驱动等,通过PN通讯连接到PLC。现在还需要将PLC连接到现场MES服务器,走OPC通讯,但是MES服务器和设备不在同一个网段,没有额外的端口给MES了,我选个CP1243-1可以吗,或者选个网关来搞个IP映射,有没有大神指点下
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1782321&b_id=50
你增加的1243-1网口用来和mes进行通讯,是完全可以的
本体网口走PN通讯
功能一样。。。
不需要额外购买以太网模块,你打电话问下西门子技术支持中心,也就是说IP不变,变得是端口号,可以添加多个端口号实现触摸屏,上位机,编程软件共用一个PLC。
另外可以把你整个网络设置成MES网段,MES直接读取你PLC的数据。