签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:奇侠
注册时间:2003-12-23
普通 如何晋级?
226
6
2022-10-21 22:03:13
现场一台6SL3210-1PE32-%UL0的功率单元,手册上说明因功率单元内含直流电抗,所以不再需要输入电抗。或许甲方延用的原来MM440的图纸,电控柜内加有输入电抗器。
请问,这种情况下加入输入电抗有什么影响没有?是更好了呢还是变差?我是保留输入电抗还是折除了呢?
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
支持中心网站重要声明
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有7650条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录