编码器的脉冲数100P/R,A,B相输出。
将编码器接入6RA70,从n024.001显示脉冲编码器输入到基本装置X173上的速度实际值,结果发现这个数值波动比较大。
比如:
用测速计测得的转速是600转/分,只有0.4的波动。但是无论如何设置P140,P144和P147,n024.001显示的数据都有2~10的波动。真是不可思议!不知道是编码器的问题,还是6RA70的脉冲编码器计值板的问题?
请各位大侠赐教
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=183794&b_id=17&s_id=0&num=3

游士

经验值: 218
发帖数: 145
精华帖: 4
回复:关于6RA70的脉冲编码器计值板


只看楼主 2005-11-13 23:07:49
估计是你的测速记不够精确,测速计只能侧一个大概的速度,比编码器的精度差的多。
孜孜以求
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 155
发帖数: 149
精华帖: 0
回复:关于6RA70的脉冲编码器计值板


只看楼主 2005-11-22 18:16:55
quote:以下是引用软硬兼师在2005-11-13 23:07:49的发言:
估计是你的测速记不够精确,测速计只能侧一个大概的速度,比编码器的精度差的多。

所以才奇怪啊,连测速计的数值比较稳定,说明转速是很稳定的,那么6RA70内部的编码器计值板的数值不应该有10转这么大的波动啊,
是不是编码器的输出信号受到干扰的原因呢?

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 218
发帖数: 145
精华帖: 4
回复:关于6RA70的脉冲编码器计值板


只看楼主 2005-11-24 11:56:14
我感觉是你的测速计的扫描频率较低,很小周期的速度正负偏差是被忽略了。
孜孜以求