误接线酿成的一起维修事故
今天下午刚刚收拾收拾桌面准备下班时,公司同事打电话给我,说工厂有一条涂装设备生产线,同事在维修风机控制,不经意间在连接电流保护热继电器辅助触点时,误将220V回路误接入热继电器的另外一组PLC输入辅助触点,使220V电流串入PLC控制的24V电源,造成批量PLC模块瞬间烧毁的故障。
排障结束后,统计烧毁的模块有:
ET200M(6ES7 153-1AA03-0XB0)1个;
DO模块(6ES7 322-1BL00-0AA0)3个;
DI模块(6ES7 321-1BL00-0AA0)1个。
排障过程:
从站接口模块绿色指示灯不亮,万用表检测L+、M端子24V输入正常,断电更换模块后,绿色指示灯正常,站点的输入模块工作正常,PLC能够监控输入状态。
只是该站点的所有DO模块及导轨上最后那个DI模块所有的指示灯均没有亮起,监控PLC程序是有正常输出的。而没有输出的DO模块及最后新扩展出来的DI模块,共接在同事错误接入220V的回路上,这样,批量烧模块就可以理解了。
从简至深的排障原则入手,先断电,将工作正常的最后那个DI模块与第一个异常的DO模块背板U型连接器进行更换。重新上电,仍然没有正常的指示灯亮起。再次断电,将首个DO模块更换后,再次上电,此时第一个DO模块输出指示灯有部分亮起了,说明是DO模块的硬件故障,依次更换另外3个模块后,上电,输出正常。
第二天,上班后,到同事那边拿来了故障烧毁的所有模块,一一打开来检查,DO模块烧毁情况,模块内部线路板未见明显的烧毁痕迹,万用表测量4路输出熔丝已经开路,瞬间抑制二极管TVS短路,其它也无法再次深入排查了,图示:
DO模块熔丝及抑制二极管TVS局部图示:
3个DO模块均连接在同一个电源回路,所以,烧毁的情况基本雷同。
打开DI模块,再看DI模块的烧毁情况:
部分铜箔烧毁时起翘,部分元器件炸裂。
打开IM153模块,看内部烧毁情况:
其它未见明显的烧毁痕迹。
同事一个错误的连接,仅仅西门子300的模块就烧掉5个,算是一次比较重大的维修责任事故了。