技术论坛

 选型:为浓硝酸 浓硫酸 浓度均在90%左右配料位开关

返回主题列表
作者 主题
boge
游民

经验值:60
发帖数:11
精华帖:0
楼主    2012-07-23 15:27:07
主题:选型:为浓硝酸 浓硫酸 浓度均在90%左右配料位开关
各位大神,目前我遇到一个比较复杂的工况需要选型
被测物为 90%浓度的硝酸 90%浓度的硫酸 和40%浓度的碱
不知西门子的料位开关能否测量,主要考虑连接部分无法耐腐蚀,而超声波料位开关以前并没有使用过
希望能给点合适的点子 感谢大家!
大名丁丁
侠圣

经验值:3546
发帖数:1947
精华帖:24
6楼    2012-08-01 00:34:17
精华帖  主题:回复:选型:为浓硝酸 浓硫酸 浓度均在90%左右配料位开关
quote:以下是引用boge在2012-07-23 15:27:07的发言:
各位大神,目前我遇到一个比较复杂的工况需要选型
被测物为 90%浓度的硝酸 90%浓度的硫酸 和40%浓度的碱
不知西门子的料位开关能否测量,主要考虑连接部分无法耐腐蚀,而超声波料位开关以前并没有使用过
希望能给点合适的点子 感谢大家!


楼主所测量的介质都是很强的酸碱,如果选择连续量液位计,可以考虑用雷达液位计,98%的浓硫酸这种发烟硫酸,用超声波液位计效果不是很理想;而选择雷达需注意:天线材质须选择全PTFE的耐腐天线;由于硫酸烟雾形成的稀酸可能会对不锈钢法兰形成腐蚀,所以应当选择带一体化垫片的雷达;由于全PFTE天线的屏蔽效果不太好,安装时要求安装立管内径不得小于100mm;越大越好。

如果用作液位开关用途,可以选择用射频导纳,从经济上讲,也计较理想。当然要选择带完整的PFTE或特氟龙护套和一体化垫片。
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽! -- 倍鼎测控 www.bedragon.cn
您收到0封站内信:
×
×