| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
okayly 奇侠
经验值:6273 发帖数:362 精华帖:0 |
楼主
主题:6se70 (AFE)逆变单元报F008,很怪,请各位朋友帮忙分析下。
此传动应用于矿井提升机,提升重物时,一分钟报一次故障,下放时,报故障频率要比提升时小。电网电压也不低啊,直流母线测的516v,会不会是检测回路出问题了?或者别的什么原因?
|
|
军功章 游侠 经验值:546 发帖数:208 精华帖:0 |
5楼
主题:回复:6se70 (AFE)逆变单元报F008,很怪,请各位朋友帮忙分析下。
F008是直流母线欠电压,会不会整流单元有问题呢。不过看你说的有点像提升电流大引起的,电机转速低于额定0.1,观察过电流和频率吗。
我思故我在
|