主题:变频器到电机电缆长度问题
有一台潜水泵功率110KW,泵离井口500米,变频器离井口400米,加起来一共是900米,看样本加出线电抗器最大电缆长度只有450米。通过放大变频器的功率可以吗(再加出线电抗器),比如说我用160KW的变频器行不行
李文华
奇侠

经验值:8475
发帖数:1070
精华帖:31
3楼    2013-11-23 20:45:31
精华帖  主题:回复:变频器到电机电缆长度问题
前几个月曾经遇到过这种问题:
有2.2kw、7.5kw、30kw等规格变频器四台,控制同一区域的四台电机,变频器到电机的距离在400m左右,变频器输出侧均安装了正弦波滤波器;
除2.2kw变频器在电机功率的基础上放了两档外,其余的只放了一档,出现的情况是其它变频器工作正常,2.2kw变频器一加起动信号就报过流,改用3kw的变频器后工作正常,也就是放了三档;
对这件事情的理解为:使用了正弦波滤波器后,长电缆的分布电容对变频器的影响会有很大的减少,但分布电容的值依旧,起动时的冲击的漏电流对用空气开关+接触器这样的系统影响很小,不会出现什么问题,而对即使使用了正弦波滤波器变频器而言,依然有影响,特别是对小功率的变频器更甚(在正弦波输出的情况下的冲击漏电流占变频器最大电流的比例大),在无法缩短电缆长度的情况下,只能增加变频器的功率,因没有准确的数据,增大多少才合适还真说不准。