主题:如何设置动态电流和静态电流?
单位转炉倾动装置使用SE70变频器,启用静态电流,P100设为4,按说明书讲,只有在P100设为3时才起作用,但测试时在P100为4时确实在给启动命令,封锁速度调度输出时电机能通过所设置的静态电流,不知该做何解释,装置给电机注入静态电流后,对转炉的任何位置定位确实能起到很大的定位作用。
|
|
禾好 侠圣 经验值:3724 发帖数:828 精华帖:44 |
13楼
主题:回复:如何设置动态电流和静态电流?
楼主所讲的“静态电流”实际上是“激磁电流”或叫“励磁电流”吧。
你的设置挺好的,可以在停车抱闸后封锁转矩给定,减小驱动与抱闸相互的力的作用。 这时,输出的电流是一个定子两相之间的直流电流。如果转子闭合导体切割直流电*生的固定磁场的话,会感生出电势,形成转子电流,该电流在定子磁场作用下,起到“制动”的作用。跟“直流注入”是一个道理。 想加强激磁的话(我没试过啊),可以设置P381图中的P291,使励磁处于过激状态。不过,受磁化曲线限制,过强的激励也会使磁场饱和,加多少也没大效果。再有的是要求电机外部冷却要够啦。 |
|
青青草原 游侠 经验值:568 发帖数:103 精华帖:3 |
17楼
主题:回复:如何设置动态电流和静态电流?
对不起大家了,我观察有误,今天再次试,闭环控制方式下,发送启动指令,同时封锁速度调节器输出,改P278参数无法改变静态电流,以前调试时可能有其他因数影响,比如抱闸调整不合适等,“斑竹”老师两点建议很对:
第一、 P100 = 4 ,从0速开始,就是矢量控制了,可以在0速状态输出、建立电机满转矩,根本用不着P278的设置(其实调P278也不起作用)。只要你的调节器在使能状态(系统在启动以后),转速为零,即可自动建立你所要的“静置电流”,根本用不着去考虑再建立一个转矩提升的参数功能。 第二、P100 = 4时,不论是否改变参数P278,在电机静止状态,加反向负载的力,电机都能输出最大电流制动。直至跳闸。与你加那个P278无关。 |