| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
随风23433 游民 经验值:65 发帖数:10 精华帖:0 |
楼主
主题:6RA70先反转,再正转?!
6RA70带直流电机,运行和使能信号一直有,通过控制主给定的给和不给控制电机启停.要求有快速性,所以P303和P304都为0.
给定的时候一直像脉冲一样有规律的给正向信号,但奇怪的是,电机总是先反转一下然后才正转.开始以为是受力太大才会有反转的情况,后来否定了.把P304调出了一点,情况有所好转,但没消除. 不明白,为什么会有这样的情况?有什么可能会引起电机先反转后正转?再就是P304有什么关系?(基本排除干扰,这个情况很有规律,而且几台电机都是一个情况) |
|
冬日 奇侠 经验值:8684 发帖数:3360 精华帖:56 |
6楼
主题:回复:6RA70先反转,再正转?!
masterdrive时我们的设备也经常斜坡做在PLC侧,优势很明显,斜坡时间随时可控,可以类似楼主这样阶跃。问题是驱动的响应时间比PLC肯定要快,masterdrive时没发现问题,到了sinamics就发现问题了,速度给定过来有明显的锯齿,结果就是电机高速时没问题,低速时或者加减速时速度不平滑。不知道是不是因为sinamics比masterdirve更快的缘故。
If anything can go wrong, it will.
|