主题:直流变频器谐波消除
单位设备使用了型号为6RA8085-6DS22-0AA0和6RA8028-6DS22-0AA0的直流变频器各1台,目前只有电枢回路配了进线电抗器。
驱动的直流电机,大的200KW, 小的30KW,设备产生电压谐波畸变在6-9%,谐波传到配电室,变压器容量1250KVA.我目前不敢把无功补偿柜投入使用.请问如何消除谐波? 请高手老师指导,不胜感激!EMAIL:chen6762306@163.com . |
|
老兵veteran 版主 经验值:59341 发帖数:9986 精华帖:505 |
3楼
主题:回复:直流变频器谐波消除
有许多粗糙的LC补偿柜,电容经常爆炸,且炸的惊天动地泣鬼神,所以,许多场合没人敢投了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
小河水 侠客 经验值:643 发帖数:178 精华帖:4 |
13楼
主题:回复:直流变频器谐波消除
1:上面的问题归结起来有2个方面的
一方面投电容补偿柜与电压畸变率。直流传动有它的固有缺陷。因可控硅的调压控制,它的功率因数不可较大,它需要无功补偿柜来补偿无功功率。若你的工厂的无功功率较大造成全厂的功率低于0.9,则建议投入无功补偿柜。 另一方面,电压畸变率与线路有关,即进线电抗器(Uk=4~6%)、直流侧的平波电抗器,因是6脉波整流,它的谐波相对较大。建议200KW的电机直流侧加平波电抗器,这样可抑制电压的畸变率,不能消除。 我感觉应这样来配置主回路,所有的直流装置进线侧应配整流变压器,不应因是400V的进线就省掉了。因它除了电路上的隔离外,还可提供一定的电压阻抗值。把进线电抗器换成整流变压器,看是多了一部分钱,但可保证电源质量。 |