MM440,如果我用的是三相380V等级的,而在输入端加单相220V电压,50Hz,这样内部的控制电源能正常工作吗?也就是说,此时查看参数和设置参数可以吗?
第二个问题,此时我能把这个变频器当做一个交流电源控制器输出50Hz,三相220V电压?且能带负载吗? 第三个问题,如果上述两问题都是成立的,均可以实现。那从变频器的输入往里看,它的功率因数能达到多少?0.98以上? 有能回答以上问题的大侠吗?跪谢!
我是你的朋友
|
|
youhm 至圣 经验值:13574 发帖数:4924 精华帖:81 |
1楼
主题:回复:问一个比较边缘冷僻的问题
第一个问题,对于小功率的经常这样干没有问题,大功率的没试过,另外通过ProfibusDP适配器接DC24V电源也可以设置变频器参数(主电源不上电).
|
|
zcomin 至圣 经验值:16402 发帖数:4317 精华帖:152 |
4楼
主题:回复:问一个比较边缘冷僻的问题
MM440 FX GX 尺寸有24V电源端子,F的也可以但是没有端子
|
|
zcomin 至圣 经验值:16402 发帖数:4317 精华帖:152 |
7楼
主题:回复:问一个比较边缘冷僻的问题
下面的X9端子,定义和S120一样。
http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/14384746 |
|
yming 版主 经验值:138382 发帖数:23141 精华帖:880 |
12楼
主题:回复:问一个比较边缘冷僻的问题
关于第二点,单相380V时,DC电压不稳定,有“脉冲”(20mS).
关于第三点,以前也不能将380-480V电压等级的变频器P0210向下改; 最低就到380V。我这里有MM440 V1.08的。DriverMonitor 默认设置只是个样子;不能下载的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|