主题:wincc与plc如何判断连接
wincc与plc通过Modbus TCP\IP 连接的,plc停电后通讯中断,wincc运行界面的数据虽然显示中断,但是数据其实还是中断之前的数据,并不为零。有没有什么方法,在plc掉电之后判断通讯中断?
万里长城万里空 一世红尘一世梦
zhangli0
版主

经验值:48099
发帖数:17132
精华帖:63
2楼    2014-12-21 18:50:07
精编帖  主题:回复:wincc与plc如何判断连接
plc是西门子的吗?如果是,组态中设置memory clock字节,然后把这个字节读到wincc中,wincc中判断这个字节的值是否变化,如果两个周期中读到的值没有变化,说明通讯中断

如果不是西门子的plc,那么做一个周期自加的变量(为了防止溢出可以设置大于2000后清零重新自加),然后传到wincc中,判断方法和上面的一样。