![]() 主题:611A电源模块的Ready信号使用 ![]()
昨天有一个朋友在微信上问到611A电源模块问题,把想到的写了出来。
此继电器有两种应用方法: 1)“准备好”状态(缺省,S1.2=Off):如果电源未连接6SN1123和6SN1118;此状态要求电源的48、63、64各个使能接通且电源没有故障,即可输出。如果连接了6SN1123和6SN1118,还要求所有的6SN1118的663、65使能连接且各轴均没有故障,继电器才有输出。 2)“无故障”状态(S1.2=ON):如果电源未连接6SN1123和6SN1118;此状态要求电源的48接通且电源没有故障,继电器即可输出。如果连接了6SN1123和6SN1118,并不要求所有的6SN1118的663、65使能连接,但要求各轴没有故障,继电器才有输出。 希望对大家修理611A的系统有帮助。