主题:MM440经常报F0070?

多台MM440变频器与300plc dp通信,使用功能块SFC14,15,在cpu停电送电后或者变频器停电送电后,发启动命令变频器总是报F0070。是不是程序上sfc14,15不能同时读写(sfc14,15封装在一个FB块中),还是其他的问题?

MM440通过dp控制 变频器停电后在上电为什么先要发送047e命令停止,在发送047f命令才能启动?

阿炜
侠士

经验值:1475
发帖数:567
精华帖:11
4楼    2016-07-06 10:42:54
精华帖  主题:回复:MM440经常报F0070?

通信故障,就是EMC引起来的多。你现在要做的事是;

  1. 是某个报还是多个报F070,如果多个报,那肯定是网络问题,单个报,可能是通信板或DP插头有问题,更换一个。网络问题主要是把接地搞好就可以了。

  2. 如果这个网络一直运行较正常,最近出现的这种情况,那么检查一下,你的网络走线是不是有动力线与之太近,引起来的通信故障。

    3.屏蔽接地也是一个办法。通信故障一个一个的去排除,没有一个好办法一下子能找到的。

    47E和47F或C47这是变频器与PLC之间通信时,PLC给变频器的控制字,去控制变频器的起启,正反转的,这个与通信有关的是你的网络要正常才能控制变频器的。如果PLC发出了这个命令,变频器没有收到,达到一定的时间就会报F070故障的。说明你的网络有问题。

工作就要学习,学习才能更好的工作!
渔明锅红
至圣

经验值:24866
发帖数:2054
精华帖:83
6楼    2016-07-07 11:20:07
精华帖  主题:回复:MM440经常报F0070?

哈哈!!!

这个问题以前经常有过,是通信模块内一个电容 老化,经过更换OK了。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。