| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
毛哥 侠士 经验值:1607 发帖数:15 精华帖:0 |
楼主
主题:变频转工频寻求帮助。
有一台220kw风机,变频启动到50HZ转工频,转换时间控制在400ms.但是每次转换时都是差不多500,600个电流。频率提高到60HZ转换,还是一个样。请高手指导。
低调做人,高调做事。
|
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
8楼
主题:回复:变频转工频寻求帮助。G130 G150 S120 S150 6SE70都可以的,不过需要加个选件 |
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
12楼
主题:回复:变频转工频寻求帮助。sinamics系列的旁路功能, 可以通过两种方式实现旁路线路: ● 电机和电网不同步 这个不需要VSM10电压检测 ● 电机和电网同步 这个需要VSM10电压检测模块 过流是否是由于转换的时间段转速下降导致的,将转换时的转速适当的 提高一下看看有没有效果呢,,保证接近额定转速,,
Thank you for the support.
|