主题:【分享】温度高导致siemens 的软启动器自身报警,无语。 温度高导致siemens 的软启动器自身报警,无语。 最近我们设备上有个siemens的软启动器,老是报警。 情况是这样的,该软启动器按装在一个行车顶部,电柜内没有空调。 软启动器故障后,隔几分钟后可以复位。 运行半个小时后故障再次出现,检查软启动器上设置是15A,运行时实际电流是7.2A, 软启动器没有理由跳,电机没有问题,但是由于行车顶部温度较高,环境温度会导致软启动器跳,设置又不能再调高。 我们想证明是不是环境温度导致,把电柜门打开,结果是软启动器运行几天正常,考虑电气柜不能长时间打开,因为车间有石墨粉尘会进入siemens的模块,没有办法只能加个500W的空调。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|