喜花仔
游民

经验值:90
发帖数:7
精华帖:0
楼主    2016-08-16 15:45:11
主题:6SE70变频器与制动单元匹配

请问各位大神,6SE70变频器的制动单元、制动电阻与6SE70变频器不完全匹配能用吗?制动单元和制动电阻偏大了。

具体是制动单元 6SE7031-6EB87-2DA0 制动电阻 6SE7031-6ES87-2DC0 变频器是6SE7031-2EF60   


北雪雪纷飞
至圣

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
6楼    2016-08-20 08:30:31
精华帖  主题:回复:6SE70变频器与制动单元匹配

总的原则就是R=U2/P    U=母线过压阈值 以下  ,P=1.5电机功率, 


制动单元   6SE7031-6EB87-2DA0  

SIMOVERT MASTERDRIVES BRAK. UNIT DEGR.OF P. IP20 510-620V DC, 100KW


制动电阻 SINAMICS/ SIMOVERT MASTERDRIVES BRAKING RESISTOR 510-620 V DC 100 KW, 4 OHM


变频器   SIMOVERT MASTERDRIVES VECTOR CONTROL CONVERTER CHASSIS UNIT, IP00 3 380-480V AC, 50/60HZ, 124 A NOM. POWER RATINGS: 55KW DOCUMENTATION ON CD


楼主你的制动单元以及制动电阻选择的太大了,本身制动单元如果选择的只是浪费的问题,制动单元就是一个开关,越大了越不容易坏,,制动电阻的阻值有严格的要求,,防止过流。。


所以如果根据电机功率55kw   R=750*750/1.5*55000=6.7 左右吧,,功率可以取电机额定功率的80%,,

55*80%=44kw  再根据电阻的并串,,可以选择四个11kw的 7欧的电阻,两并两串使用。。


Thank you for the support.