技术论坛

 变频器长期工作于100%额定输出电流状态下、好不好?唉

返回主题列表
作者 主题
@小电工
侠圣

经验值:3727
发帖数:421
精华帖:5
楼主    2016-09-02 18:35:52
主题:变频器长期工作于100%额定输出电流状态下、好不好?唉

长期工作于额定输出电流状态、不定时某刻超过额定电流几秒钟!

没有什么不可以
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
22楼    2016-09-21 22:03:26
精华帖  主题:回复:变频器长期工作于100%额定输出电流状态下、好不好?唉

关于系统的容量选型与计算,其实是一个系统工程问题。他涉及的方面比较多,比如与系统运行的工作制有关,与系统内选择的零部件产品性能和指标有关,等等。


过去在上世纪70年代以前,我们国家在工程设计与计算方面,受前苏联的影响比较大,工程计算裕量是必须的,而且给的很高。后来改革开放以后,随着欧美日的产品和设计进入我国,现在大家越来越趋向于工程裕量系数接近1,甚至等于1了。也就是工程裕量没有,系统容量刚刚好。这与现在的元器件质量和指标比以前有了明显的提高以外,我认为设计产品的理念也在发生变化。


比如,设备和系统的寿命期,不是越长越好,只要满足使用需求,要的是社会效益和经济效益最大化。一个系统,如果到了技术升级期还在使用而不坏,岂不是太浪费了?要么就是因为他还在正常运行而无法用新的技术淘汰他。这是很不合时宜的,是对时代进步的抵制。


综上,设计系统的容量,其实是一个很复杂得综合计算的问题。

我是你的朋友
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
25楼    2016-09-22 11:48:30
精华帖  主题:回复:变频器长期工作于100%额定输出电流状态下、好不好?唉

现在年轻人可能都不知道。

从前呀,设备科有一项重要的任务,就是安排《大修计划》。让老设备能继续服役。考核指标 - 完好率。慢慢的我们发现:老设备怎么也不合适。换轴,轴承磨损;换轴承,孔也磨损了。大修费用慢慢地都超过采购新设备的费用了。

上世纪八十年代,发现日本的产品有个特点,设备保证期内不出故障。过了保证期,就开始坏这坏那。

才发现,原来是这样的等寿命设计。

没多久,我们(从国家层面)终于取消了《大修计划》。

对吧?@kdrjl

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?