技术论坛

 关于变频器的载波频率

返回主题列表
作者 主题
方居圆
游民

经验值:90
发帖数:4
精华帖:0
楼主    2016-09-21 16:23:06
主题:关于变频器的载波频率

现场有台SEW电机噪音很大,咨询厂家说是需要调整变频器的载波频率,查阅G120变频器手册未找到载波频率这个名词,请问载波频率是指什么?参数代码是多少?

nnnn1234
至圣

经验值:22483
发帖数:4950
精华帖:57
3楼    2016-09-24 07:39:55
精华帖  主题:回复:关于变频器的载波频率

 电机噪音大要从两方面来考虑:机械方面和电气方面。
  1,机械方面,如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。这方面的情况好处理一些,只要能找到噪音源,一般好处理。
  2,电气方面
  (1)变频器载波频率设置太低,这种情况下,可以适当把载波频率设置高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用plc通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。一般功率小的变频器在4KHZ,功率大的在2-2.5HZ。不推荐随便去改这个参数。
  (2)电机共振有时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生共振。
        (3)电机带负载能力降低有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。这里电机的噪音也会比正常时大。
  (4)变频器高次谐波大变频器高次谐波成份大时,容易造成电机震动增大,转速产生抖动、不稳定,并且增大电机噪音。可以加装输入和输出电抗器来解决。


G120\MM440变频器的载波频率参数是P1800。 

The darkness is no darkness with thee.
kdrjl
版主

经验值:146145
发帖数:36656
精华帖:451
12楼    2016-09-29 20:54:24
精华帖  主题:回复:关于变频器的载波频率

@yzmcumt 这个问题,我也曾经考虑过。如果电机铭牌没有COSΦ该咋办呢?特别是国内的变频电机,铭牌数据就没这个参数。甚至连额定转速都不标。也不知道是怎么想的,他们认为,都变频器控制了,还要什么额定转速?随便设置了。岂不知,传动控制的基本算法,是和电机的等效模型密不可分的。难怪不做建模的控制,电机的运行噪声很难听。


如果是国内的电机制造商品牌,我都是直接与制造商的技术索要电机参数(铭牌没有的),他们都会提供满足你需求的。这点毋庸置疑。


如果没有厂家,不知道或不存在了,可以根据额定电压、额定电流、额定功率,用公式估算:

交流异步电机的功率与电压电流平衡方程式:

P(kW) = √3 * U(V) * I(A) * COSΦ * η(%)

公式中,只有最后两项是未知的,求出后开方即可,或者根据电机的功率大小,确定其效率的大小即可求出功率因数。一般的小功率电机效率比较低以87%左右确定,而中型或大型电机的效率比较高一般90%-95%估算。


最好是采用铭牌数据比较全的电机,比如西门子,ABB的电机,一般在国内工厂制造的,价格并不贵。

我是你的朋友
北雪雪纷飞
至圣

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
18楼    2016-11-08 14:50:26
精华帖  主题:回复:关于变频器的载波频率

小功率的变频器相对于大功率,载波频率相对来说稍微高,比如西门子大功率的一般1.25khz,小功率的4Khz

载波频率越大,电机的噪音越小,漏电流越大,装置损耗大,

载波频率越小,电机的噪音越大,漏电流越小,装置损耗小,


高载波频率的优点是波形比较理想,谐波少,电机噪音小,缺点是开关损耗大,温升增大,变频器的输出能力受到影响,所以需要降低容量使用,,变频器的漏电流变大,

载波频率越大对外界的电磁干扰也会越大。

记得原使用G130装置,由于扩容更换了国产变频,开机使用所有仪表全部失灵,最后将装置电机屏蔽重新接地后正常,所以国产某些变频器的载波频率的设置的比较高,甚至到10khz,,造成漏电流太大,影响其他。


所以,载波频率是一个平衡值,工厂默认的值是最优的,也是最合理的设置。

Thank you for the support.
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。