主题:改进制冷系统高压压力传感器引压管,减少因为震动造成的铜管裂停机事故。

公司2005年上第一条生产线,无尘车间中央空调配套约克的涡旋冷冻机,系统需要直接测量管路内制冷剂的高低压。作为控制参数之一。

原装的高压传感器的引压管都是直径为6MM的铜管,见上图。压缩机工作时,管路是有震动的。

使用这种引压管不耐震动,使用不到一年后连续发生3次在引压管连接喇叭口或其他地方破裂,导致制冷系统内的制冷机及润滑油喷出,导致报警停机,停机后重新加注制冷剂及润滑油,费工费时及费钱(维修一次3000元左右).


HUANGZE75
至圣

经验值:68023
发帖数:12836
精华帖:122
1楼    2016-12-06 13:52:36
精华帖  主题:回复:改进制冷系统高压压力传感器引压管,减少因为震动造成的铜管裂停机事故。

找约克厂家解决这个问题,厂家也给不出好方案,这个问题困扰了我一段时间,后来有一次偶然看见家用空调使用毛细管作为引压管,顿时豁然开朗,这种毛细管管径小,且多弯管耐震啊,马上找修空调的做了几条毛细管的引压管安装在测量高压震动最大的位置上。


效果非常好,此后多年没有出现过因为高压引压管破裂造成的制冷机及润滑油泄漏问题。